传感器控制继电器的怪事,请各位指教!
上一主题
下一主题
283276325
绳锯木断,水滴石穿!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
201 个
工控威望:
1033 点
下载积分:
5673 分
在线时间: 348(小时)
注册时间:
2008-09-17
最后登录:
2024-11-14
查看283276325的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-03-14 20:35
全看
|
小
中
大
sick PNP的传感器如图所示(假如控制继电器),传感器的信号输出2接24v继电器线圈的正极,继电器的线圈的另一端接0v,这样可以正常的控制驱动继电器的吸合与断开。有个问题一直想不明白,问题是,假如传感器的信号输出2接24v继电器线圈的负极,继电器的线圈的另一端接24v,这样为什么控制不了继电器的吸合(用万用表测量继电器线圈无24v电压,但是传感器的信号输出2拔出来不接入继电器时,测得与线圈的另一端有24v电压),以上,请各位指教!
分享
rywly1
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
109 个
工控威望:
240 点
下载积分:
21450 分
在线时间: 161(小时)
注册时间:
2012-09-09
最后登录:
2015-09-18
查看rywly1的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-05-19 21:07
全看
|
小
中
大
PNP型输出的是正电压,如果继电器线圈的另一端也接正电压,等于同极性,形成不了回路,继电器是吸合不了的