用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
传感器控制继电器的怪事,请各位指教!
上一主题
下一主题
283276325
绳锯木断,水滴石穿!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
201 个
工控威望:
1033 点
下载积分:
5673 分
在线时间: 348(小时)
注册时间:
2008-09-17
最后登录:
2024-11-20
查看283276325的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-03-14 20:35
全看
|
小
中
大
sick PNP的传感器如图所示(假如控制继电器),传感器的信号输出2接24v继电器线圈的正极,继电器的线圈的另一端接0v,这样可以正常的控制驱动继电器的吸合与断开。有个问题一直想不明白,问题是,假如传感器的信号输出2接24v继电器线圈的负极,继电器的线圈的另一端接24v,这样为什么控制不了继电器的吸合(用万用表测量继电器线圈无24v电压,但是传感器的信号输出2拔出来不接入继电器时,测得与线圈的另一端有24v电压),以上,请各位指教!
分享
xiejun8103
三人行,必有我师
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
327 个
工控威望:
2118 点
下载积分:
3244 分
在线时间: 299(小时)
注册时间:
2009-10-26
最后登录:
2019-07-02
查看xiejun8103的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-05-19 16:28
全看
|
小
中
大
同意9楼见解,如此传感器是晶体管输出的话,肯定有PNP与NPN之分,也就是说第二种接法造成继电器线圈两端是同一极性电压。如是无源触点的话可不分,怎接都行。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
传感器控制继电器的怪事,请各位指教!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问