sick PNP的传感器如图所示(假如控制继电器),传感器的信号输出2接24v继电器线圈的正极,继电器的线圈的另一端接0v,这样可以正常的控制驱动继电器的吸合与断开。有个问题一直想不明白,问题是,假如传感器的信号输出2接24v继电器线圈的负极,继电器的线圈的另一端接24v,这样为什么控制不了继电器的吸合(用万用表测量继电器线圈无24v电压,但是传感器的信号输出2拔出来不接入继电器时,测得与线圈的另一端有24v电压),以上,请各位指教!
xiejun8103
三人行,必有我师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2009-10-26
最后登录: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-19 16:28
同意9楼见解,如此传感器是晶体管输出的话,肯定有PNP与NPN之分,也就是说第二种接法造成继电器线圈两端是同一极性电压。如是无源触点的话可不分,怎接都行。