用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
226装了二个继电输出模块三个温度模块还有两个模拟量输出输入模块的问题
上一主题
下一主题
lijinniu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
623 个
工控威望:
3669 点
下载积分:
29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间:
2007-08-17
最后登录:
2024-06-11
查看lijinniu的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-03-14 11:38
全看
|
小
中
大
挂了七块模块后输出就不正常了。如用M接通Q0.0后会一时断开一会接通。如果把最后的一块模拟量输入输出模块读取的程序取消后就正常了。不知各位师傅有没有遇到这样的问题?今天换了一块显控的屏以后就正常了。因为以前的那块西门子SMART 1000IE不管怎么校屏都是很漂的。现在正常了我感到很奇怪。原想是不是模块太多的原故。各位傅付们说说看。
[ 此帖被lijinniu在2014-03-16 16:47重新编辑 ]
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5212 个
工控威望:
7436 点
下载积分:
158953 分
在线时间: 3171(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-12-19
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-03-14 13:07
全看
|
小
中
大
1,CPU提供电源是否足够?
2,模拟量IO地址有无错误?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
226装了二个继电输出模块三个温度模块还有两个模拟量输出输入模块的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问