yzr520
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 215 点
下载积分: 723 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2008-03-25
最后登录: 2018-07-05
查看yzr520的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-02 11:20
我用的是三菱的PLCFX2N和三菱触摸屏,我想要触摸屏上设置报警,但具体不知道如何设置。假如说我要在M8034置为1的时候报警,应该如何实现,PLC里面还要编程吗?思路如何?

还有LDD> D200 D202   
OUT M10
这个是什么意思,书上都没看到这种指令

谢谢
feature007
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看feature007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-04 15:07
启动位后,可在任意时间启动 GOT 的蜂鸣器。请用 GT Designer/GT Designer2 软件进行以下的设置。在公共设置 → 系统信息 → 读取软元件·写入软元件上,设置任意的字软元件(例如,D10) <读取软元件设置的字软元件> b14:蜂鸣器输出 b15:蜂鸣器一次输出 ·蜂鸣器输出信号(b14)ON 时,蜂鸣器发声。该位 OFF 时,则蜂鸣器停止发声。即使在 GOT【实用菜单】-【SET UP】中,将“BUZZER VOLUME”设置为“NONE”,在该位为 ON 时,仍会发出蜂鸣声。 <要点> 蜂鸣器输出时,不会受触摸开关等操作的影响,在位 OFF 前,输出蜂鸣声。·蜂鸣器一次输出信号(b15) 该位为 ON 时,输出一次蜂鸣声。蜂鸣声的长度,与 GOT【实用菜单】-【SET UP】中“BUZZER VOLUME”设置(SHORT、LONG)相同。(设置为“NONE”时,蜂鸣声与设定为“LONG”时的情况相同)。例如,设定 D10为读取软元件(系统信号1)时,可用点动开关设定 D10.b14,可用该开关的 ON/OFF 操作发出蜂鸣声。当然,即使可编程控制器对该位进行 ON/OFF 操作,也可发出蜂鸣声。有关系统信息的详细信息,请参照以下内容。 【GT Designer 时】 GT Designer 帮助 → 前言 → 关键词:System Information 【GT Designer2 时】 GT Designer2 版本1 参考手册的第3章 公共设置