我有一个226的PLC,现在出现一个现象,运行一会儿就停止运行,STOP灯亮,SF亮红灯,不能和电脑通讯,提示通讯超时。过一会儿又正常运行,RUN亮绿灯,又能通讯。如此重复。我自己写了一个简单程序,系统块也按默认值下载下去也是一样的故障。请各位高手指点。谢谢!
canxauto
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 141 点
下载积分: 552 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2021-03-03
查看canxauto的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-25 12:04
从新格式化plc ,没程序时有问题吗、简单io程序有问题吗、无通讯有问题吗,一步一步来