我有一个226的PLC,现在出现一个现象,运行一会儿就停止运行,STOP灯亮,SF亮红灯,不能和电脑通讯,提示通讯超时。过一会儿又正常运行,RUN亮绿灯,又能通讯。如此重复。我自己写了一个简单程序,系统块也按默认值下载下去也是一样的故障。请各位高手指点。谢谢!
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-13
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-03-14 10:27
全看
|
小
中
大
首先你先确认cpu电源的连接是否可靠,查看程序是否使用到stop指令。既然你已经新建一个程序到cpu,那后面的那条概率就没有了。
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-13
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-03-14 10:32
全看
|
小
中
大
同样的问题发了2次。
你的问题可能的原因是电源本身或者连接存在接触不可靠的问题。
确认电源连接你可以如接触器启动/停止那样接一个线路接触电源是否存在瞬间掉电。确认电源本体只能是更换来排除了或者打开PLC看电源板的各连接插排是否插好,电源部分元件是否存在虚接等。
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-13
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2014-03-14 13:19
全看
|
小
中
大
你的故障停机现象与通讯口无关。与PLC电源板有关,与你的plc供电性能有关。