gugb
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 142 点
下载积分: 1116 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2010-10-03
最后登录: 2024-04-18
查看gugb的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-13 23:44
我有一个226的PLC,现在出现一个现象,运行一会儿就停止运行,STOP灯亮,SF亮红灯,不能和电脑通讯,提示通讯超时。过一会儿又正常运行,RUN亮绿灯,又能通讯。如此重复。我自己写了一个简单程序,系统块也按默认值下载下去也是一样的故障。请各位高手指点。谢谢!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-14 10:27
首先你先确认cpu电源的连接是否可靠,查看程序是否使用到stop指令。既然你已经新建一个程序到cpu,那后面的那条概率就没有了。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-14 10:32
同样的问题发了2次。
你的问题可能的原因是电源本身或者连接存在接触不可靠的问题。
确认电源连接你可以如接触器启动/停止那样接一个线路接触电源是否存在瞬间掉电。确认电源本体只能是更换来排除了或者打开PLC看电源板的各连接插排是否插好,电源部分元件是否存在虚接等。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-14 13:19
你的故障停机现象与通讯口无关。与PLC电源板有关,与你的plc供电性能有关。