gugb
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 142 点
下载积分: 1116 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2010-10-03
最后登录: 2024-04-18
查看gugb的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-13 23:44
我有一个226的PLC,现在出现一个现象,运行一会儿就停止运行,STOP灯亮,SF亮红灯,不能和电脑通讯,提示通讯超时。过一会儿又正常运行,RUN亮绿灯,又能通讯。如此重复。我自己写了一个简单程序,系统块也按默认值下载下去也是一样的故障。请各位高手指点。谢谢!
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 158993 分
在线时间: 3172(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-14 13:10
通讯口应该没有问题;
CPU板的问题无法排除;
外部短路故障无法排除;
另,在线时通过PLC----信息可否看到错误代码?