楼主  发表于: 2014-03-13 22:42
有12个按钮开关,比如编号1#-12#,分别对应12个指示灯,灯编号分别为1#-12#,要求如下,比如当顺序按下1#——3#——5#——2#——7#,控制相对应的指示灯1#亮20秒熄灭——3#灯亮20秒熄灭——5#等亮20秒后熄灭——2#灯亮20秒后熄灭——7#灯亮20秒后熄灭,意思就是要有输入记忆功能,请各位大神动过手试一下,我今天使用S7200捣鼓了半天没弄出来,希望各位大神贴出来交流一下!
bestwishes
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 149 点
下载积分: 1162 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2013-09-18
最后登录: 2025-01-14
查看bestwishes的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-02 20:46
三菱的可以用先进先出指令做!应该不难!
bestwishes
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 149 点
下载积分: 1162 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2013-09-18
最后登录: 2025-01-14
查看bestwishes的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-03 14:41
我用三菱FX2N 写了下,本人已验证过,希望对你有帮助!
附件: FX2N写先入先出.rar (43 K) 下载次数:105
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zhengcai) 这个真心是对的,thanks