小弟认为是SU和RUN,可看到百度里面是OL和FU,求正解
分享
hyxjlf
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
34 个
工控威望:
166 点
下载积分:
916 分
在线时间: 38(小时)
注册时间:
2013-09-05
最后登录:
2021-09-27
查看hyxjlf的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-03-14 10:06
全看
|
小
中
大
SU是输出频率可调整范围
RUN是输出频率到达时运动。可以设定你要执行的下限。
OL是报警用的
FU是频率限制。可以设为你的上限,达到就有输出。