再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-12 13:35
看图,看图,再看图~~~!
OMRON的MY4N的中间继电器~~~触点~~~~能控制0.75kW的单相电机启停吗~~~
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
youzida_121
由自达
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2011-02-15
最后登录: 2024-12-21
查看youzida_121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-13 20:58
这就是普通的5A小型继电器,如果设备卖出去不用保修的话,可以用,建议用在一次性设备上。 给你个实际使用例子:5A的小型继电器单触点控制3W的交流电磁气阀,人为拆掉阻容保护的情况下,以5S左右的频率工作,用不了半年。0.75KW电机的电弧比3W的电磁阀强得多,如果真这样用了,请把“Made in China”这个抺掉。
[ 此帖被youzida_121在2014-03-14 08:31重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(hot_cha) 最喜欢最后那一句!!