现有三根加热丝,用三相可控硅移相控制,采用星型接法 中心点不接地,
故障现象:B相电流大于A相与C相电流, 大接近30个安培,断掉控制器控制电源后,发现三相任然有电流,A 与 C有15A, B 有20A.
求解!!!
分享
ffd001
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
136 个
工控威望:
700 点
下载积分:
584 分
在线时间: 162(小时)
注册时间:
2013-10-17
最后登录:
2023-06-02
查看ffd001的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-03-12 22:58
全看
|
小
中
大
B相可控硅击穿,续流二格管成了整流二极管