现有三根加热丝,用三相可控硅移相控制,采用星型接法 中心点不接地,
故障现象:B相电流大于A相与C相电流, 大接近30个安培,断掉控制器控制电源后,发现三相任然有电流,A 与 C有15A, B 有20A.
求解!!!
分享
junjie
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
83 个
工控威望:
196 点
下载积分:
626 分
在线时间: 138(小时)
注册时间:
2011-04-25
最后登录:
2022-05-11
查看junjie的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-03-14 10:15
全看
|
小
中
大
根据你的电路结构,是属调压调功电路,是触发控制半波的,可以用万用表(二极管档)量一下单向可控硅和负相二极管(假定可控硅为正半波),假如硬件检测没问题,用示波器观察每相电源与触发波形同步情况(注意!一般示波器不支持通道隔离,是共地的),应该是在90度以内触发.