楼主  发表于: 2014-03-12 11:40
图片:
现有三根加热丝,用三相可控硅移相控制,采用星型接法 中心点不接地,

故障现象:B相电流大于A相与C相电流, 大接近30个安培,断掉控制器控制电源后,发现三相任然有电流,A 与 C有15A, B 有20A.


求解!!!
supermax
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
注册时间: 2011-03-20
最后登录: 2021-03-26
查看supermax的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-13 08:01
第一检查供电是否正常,测控制器的三相输入电压,最好能测到可控硅的输入端。
第二你要确A,B,C各相是不是每相是有相同功率多组发热丝并联使用,是的话你要检查A和C相有没有断了部分发热丝。
第三检查A,B,C可控硅输出电压是否相等,因单相可控硅可以通过改变导电角来改变输出电压,如果输出电压不同电流当然不同。
如果B相可控硅击穿,你可关掉电源,用万用表电阻档测一下B相可控硅两端是否电阻很小,如果是,或有怀疑你就把它和A或C相可控硅对掉一下。