用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
可控硅电力调节器
上一主题
下一主题
hexiangqing
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
24 个
工控威望:
180 点
下载积分:
635 分
在线时间: 26(小时)
注册时间:
2009-09-17
最后登录:
2015-11-12
查看hexiangqing的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-03-12 11:40
全看
|
小
中
大
图片:
现有三根加热丝,用三相可控硅移相控制,采用星型接法 中心点不接地,
故障现象:B相电流大于A相与C相电流, 大接近30个安培,断掉控制器控制电源后,发现三相任然有电流,A 与 C有15A, B 有20A.
求解!!!
分享
yjhdlp
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
478 个
工控威望:
625 点
下载积分:
2081 分
在线时间: 178(小时)
注册时间:
2010-11-13
最后登录:
2022-10-15
查看yjhdlp的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-03-12 22:59
全看
|
小
中
大
控制器坏了,要不把三相触发线都拔掉看有没有电流。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
可控硅电力调节器
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问