现有三根加热丝,用三相可控硅移相控制,采用星型接法 中心点不接地,
故障现象:B相电流大于A相与C相电流, 大接近30个安培,断掉控制器控制电源后,发现三相任然有电流,A 与 C有15A, B 有20A.
求解!!!
分享
guafa58
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
172 个
工控威望:
388 点
下载积分:
2914 分
在线时间: 291(小时)
注册时间:
2010-10-28
最后登录:
2024-12-23
查看guafa58的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-03-12 12:45
全看
|
小
中
大
是不是,触发控制器有问题了呢,遇到这个情况,没办法,一般是更换控制器吧;