hexiangqing
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 180 点
下载积分: 635 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2009-09-17
最后登录: 2015-11-12
查看hexiangqing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-12 11:40
图片:
现有三根加热丝,用三相可控硅移相控制,采用星型接法 中心点不接地,

故障现象:B相电流大于A相与C相电流, 大接近30个安培,断掉控制器控制电源后,发现三相任然有电流,A 与 C有15A, B 有20A.


求解!!!
guafa58
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2914 分
在线时间: 291(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2024-12-23
查看guafa58的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-12 12:45
是不是,触发控制器有问题了呢,遇到这个情况,没办法,一般是更换控制器吧;
断开电源,若,可控硅不受控了,也会通的;