hsl199
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2007-05-20
最后登录: 2025-01-15
查看hsl199的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-11 21:01
同样的一个机构,同样的马达,及细分数、电流,都一样,用 PLSR    K5000       K10000   K100   Y0 指令可以跑到5000HZ,如用这个指令DRVI  K10000   K5000  Y0   Y2时就堵转,只能走2000HZ,   什么都没变,唯一区别就是个加减速时间问题,可我也把D8148设成K100 了,有时设K300也试过,为何DRVI就是不行呢,请高手指点!在下先谢了!
guofu
GUOFU
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 226 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 715(小时)
注册时间: 2009-07-31
最后登录: 2025-01-25
查看guofu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-13 14:35
还是加减速时间设置不好的原因 多试验机组数据
guofu
GUOFU
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 226 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 715(小时)
注册时间: 2009-07-31
最后登录: 2025-01-25
查看guofu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-13 14:36
DRVI能输出的最低频率编程手册上有详细公式计算的 要看手册