各位猎手:用压力传感器 plc。A/D  组成闭环系统,主要是用于恒压,

实际压力中会过充,比如压力设定为800   运行之后反馈压力值 1500 ,

请求帮助!  谢谢!
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 345 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 18921 分
在线时间: 338(小时)
注册时间: 2012-05-18
最后登录: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-12 16:05
进气流量管道是不是偏大,比例阀是否开度过快,造成还未等调整,一口气就冲过了