图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
今天遇到一富士变频器控制一条皮带加减速,这条皮带有高低速,可以正反转,皮带有15种速度,每种速度分别可调(只调一个方向的高速,低速是固定的,而且是采用按钮加减速)。这15种速度的识别是由PLC的4个输出点控制(初步推断,未能查线核实),皮带的正反转及高低速由PLC输出点控制,皮带的加减速用2个按钮控制,这2个按钮分别接到PLC的X123与X124两个输入点上,变频器的控制神就神在这里,加减速由PLC的两个输入点控制,但这组PLC并没有模拟量之类的模块,只是基本的输入输出模块,这个变频器的控制线只有7条(1条公共线,正反转各1条,剩下的4条接在变频器的X1、X2、X3及X4端子上),我看了一下参数设置,变频器的频率信号给定方式设置是“0”

变频器的X1-----X4的设置未改变,

变频器的C5------C19这15段都设有设置频率


变频器按加减速按钮时是可以叠加频率的,即:
当按下加速按钮时,假如刚好是第一种速度,按按钮增加了5HZ,变频器参数C5设置是100HZ,那么它将在这100HZ的基础上叠加5HZ为105HZ,按钮按的时间越长,加的频率越高,而且这个频率可以存储。变频器除了7条控制线、电源线及电机线外,没有通信之类的任何线了。那么这个变频器是如何控制加减速的呢?
疑问:1如果X1------X4不是15种速度的选择信号,那么变频器里的设置为什么又对得上,难道是迷魂战?
2频率给定用按钮,为何参数设置是键盘给定?
3这个加减速是如何控制的?
各位大侠,帮我推断看看。
youzida_121
由自达
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2011-02-15
最后登录: 2024-12-21
查看youzida_121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-10 21:43
图片:
图片:
图片:
图片:
补充文字图片
youzida_121
由自达
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2011-02-15
最后登录: 2024-12-21
查看youzida_121的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-10 22:19
引用
引用第2楼zrsheng于2014-03-10 21:54发表的  :
就是变频器的多段速控制,很常见的功能,没什么特别的呀

说得轻松,请问,高速信号是那一条控制线?加减速指令又是那二条控制线?15段速又是那几条控制线?
youzida_121
由自达
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2011-02-15
最后登录: 2024-12-21
查看youzida_121的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-12 12:22
引用
引用第10楼sjm213于2014-03-11 13:23发表的  :
应该不是多段速,而是用up/down功能;
问题在于楼主描述的15种速度是如何识别、控制的?

15种速度的识别是靠PLC的记忆(15种速度是循环工作的),15种速度的控制就不清楚了。
youzida_121
由自达
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2011-02-15
最后登录: 2024-12-21
查看youzida_121的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-12 12:25
引用
引用第4楼sjm213于2014-03-10 23:19发表的  :
请提供:F01/C30/E01/E02/E03/E04的参数设置

F01设置为:0
C30设置为:1
E01:0
E02:1
E03:2
E04:3
即没有改变,除了C30外,完全是出厂值。
这个变频器控制我是搞不清楚了,等弄到程序有机会彻底查线看看。
youzida_121
由自达
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2011-02-15
最后登录: 2024-12-21
查看youzida_121的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-03-12 12:48
引用
引用第11楼zrsheng于2014-03-11 13:33发表的  :
我觉得是多段速,因为从接线来看用到了X1 x2 x3 x4四个端子,还有正转启动,反转启动两个端子,如果是UP/DOWN 的话,应该不需要用到四个X端子吧

如果是多段速加UP/DOWN的话,应该是10条控制线,正转、反转、高速、UP/DOWN 、x1------x4及公共线,而不是7条。
youzida_121
由自达
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2011-02-15
最后登录: 2024-12-21
查看youzida_121的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-03-12 12:50
引用
引用第12楼lizhongxv于2014-03-11 16:48发表的  :
PLC是否有电位器功能?

PLC是三菱FX2的
youzida_121
由自达
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2011-02-15
最后登录: 2024-12-21
查看youzida_121的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-03-12 12:53
引用
引用第13楼qrklove于2014-03-11 19:09发表的  :
看来对多段速不是很了解,俺对多段速用的多,既然有PLC,输出四个点,用单按钮控制就简单了,确定是否是多段速,看一下PLC的输出灯就知道了哦

那你说说看,就富士的变频器,正反转+高低速+按钮增减速+15段速要多少条控制线?
富士的变频器,正反转+高低速+按钮增减速+15段速不使用通信控制的前提下,7条控制线你能否做得到?
youzida_121
由自达
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2011-02-15
最后登录: 2024-12-21
查看youzida_121的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-03-12 13:04
引用
引用第16楼长丰实业于2014-03-12 11:04发表的  :
少见多怪   

富士变频器正反转+高低速+按钮增减速+15段速,使用7条控制是怎么做的,仁兄请赐教。
youzida_121
由自达
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2011-02-15
最后登录: 2024-12-21
查看youzida_121的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-03-13 20:00
经过查找变频器的7条控制线检查及程序,才发现这个变频器控制并不“神”,它就是普通的多段速,只不过是颠覆了我们习惯性的思维,来个脑筋急转弯而已,对于这种多段速控制的思维方法,我深受震撼,原来还可以这样控制,具体过程是这样的
变频器参数设置如下:
F01:0                                
F02:1
E1:0
E2:1
E3:2
E4:3
C5:80
C6:85
C7:90
C8:95
C9:100
C10:105
C11:110
C12:115
C13:120
C14:125
C15:130
变频器的低速频率由键盘给定,低速正反转是同一个速度,高速也即是15段速由端子X1------X4给定,变频器的加减速按钮实际控制的是端子X1------X4的组合。
说这个变频器控制“神”,主要是当时观察变频器面板显示频率时不够仔细,没有发现它是以5HZ为单位递增的,加减速按钮接的又是PLC输入端子,而不是按习惯性的思维接在变频器的输入端子上,加上又只有7条控制线(正反转+高低速+15段速+按钮加减速),觉得简直是不可思议,但实质是脑筋转不了弯,惭愧。。。。。。