youzida_121
由自达
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2011-02-15
最后登录: 2024-12-21
查看youzida_121的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-10 21:41
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
今天遇到一富士变频器控制一条皮带加减速,这条皮带有高低速,可以正反转,皮带有15种速度,每种速度分别可调(只调一个方向的高速,低速是固定的,而且是采用按钮加减速)。这15种速度的识别是由PLC的4个输出点控制(初步推断,未能查线核实),皮带的正反转及高低速由PLC输出点控制,皮带的加减速用2个按钮控制,这2个按钮分别接到PLC的X123与X124两个输入点上,变频器的控制神就神在这里,加减速由PLC的两个输入点控制,但这组PLC并没有模拟量之类的模块,只是基本的输入输出模块,这个变频器的控制线只有7条(1条公共线,正反转各1条,剩下的4条接在变频器的X1、X2、X3及X4端子上),我看了一下参数设置,变频器的频率信号给定方式设置是“0”

变频器的X1-----X4的设置未改变,

变频器的C5------C19这15段都设有设置频率


变频器按加减速按钮时是可以叠加频率的,即:
当按下加速按钮时,假如刚好是第一种速度,按按钮增加了5HZ,变频器参数C5设置是100HZ,那么它将在这100HZ的基础上叠加5HZ为105HZ,按钮按的时间越长,加的频率越高,而且这个频率可以存储。变频器除了7条控制线、电源线及电机线外,没有通信之类的任何线了。那么这个变频器是如何控制加减速的呢?
疑问:1如果X1------X4不是15种速度的选择信号,那么变频器里的设置为什么又对得上,难道是迷魂战?
2频率给定用按钮,为何参数设置是键盘给定?
3这个加减速是如何控制的?
各位大侠,帮我推断看看。
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 593(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2024-12-15
查看戆狮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-12 23:25
15段速=4线
正反转=2线
公共线=1线
7线刚好
高低速就是在15段速里面的
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训