今天遇到一富士变频器控制一条皮带加减速,这条皮带有高低速,可以正反转,皮带有15种速度,每种速度分别可调(只调一个方向的高速,低速是固定的,而且是采用按钮加减速)。这15种速度的识别是由PLC的4个输出点控制(初步推断,未能查线核实),皮带的正反转及高低速由PLC输出点控制,皮带的加减速用2个按钮控制,这2个按钮分别接到PLC的X123与X124两个输入点上,变频器的控制神就神在这里,加减速由PLC的两个输入点控制,但这组PLC并没有模拟量之类的模块,只是基本的输入输出模块,这个变频器的控制线只有7条(1条公共线,正反转各1条,剩下的4条接在变频器的X1、X2、X3及X4端子上),我看了一下参数设置,变频器的频率信号给定方式设置是“0”

变频器的X1-----X4的设置未改变,

变频器的C5------C19这15段都设有设置频率


变频器按加减速按钮时是可以叠加频率的,即:
当按下加速按钮时,假如刚好是第一种速度,按按钮增加了5HZ,变频器参数C5设置是100HZ,那么它将在这100HZ的基础上叠加5HZ为105HZ,按钮按的时间越长,加的频率越高,而且这个频率可以存储。变频器除了7条控制线、电源线及电机线外,没有通信之类的任何线了。那么这个变频器是如何控制加减速的呢?
疑问:1如果X1------X4不是15种速度的选择信号,那么变频器里的设置为什么又对得上,难道是迷魂战?
2频率给定用按钮,为何参数设置是键盘给定?
3这个加减速是如何控制的?
各位大侠,帮我推断看看。
zrsheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 278 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
注册时间: 2009-08-12
最后登录: 2019-09-14
查看zrsheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-10 21:54
就是变频器的多段速控制,很常见的功能,没什么特别的呀
zrsheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 278 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
注册时间: 2009-08-12
最后登录: 2019-09-14
查看zrsheng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-11 12:55
引用
引用第3楼youzida_121于2014-03-10 22:19发表的  :

说得轻松,请问,高速信号是那一条控制线?加减速指令又是那二条控制线?15段速又是那几条控制线?

懒得跟你争,我说多段速,信不信由你
zrsheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 278 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
注册时间: 2009-08-12
最后登录: 2019-09-14
查看zrsheng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-11 13:06
图片:
我所接触过的变频器,改变运行频率,大致有以下几种,用数字操作面板更改,用操作面板上面的模拟电位器更改,使用外接的模拟电位器更改,多段速更改,用通讯的方式更改,从你发的现场接线图来看,只有多段速这种可能。刚刚看了下说明书,这个变频器还有一种用端子直接增减的方式。
[ 此帖被zrsheng在2014-03-11 13:24重新编辑 ]
zrsheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 278 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
注册时间: 2009-08-12
最后登录: 2019-09-14
查看zrsheng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-11 13:33
我觉得是多段速,因为从接线来看用到了X1 x2 x3 x4四个端子,还有正转启动,反转启动两个端子,如果是UP/DOWN 的话,应该不需要用到四个X端子吧
zrsheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 278 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
注册时间: 2009-08-12
最后登录: 2019-09-14
查看zrsheng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-03-12 16:38
楼主到底是在装不懂,还是你真认为这是一种神奇的调速方式?

我们好好分析下楼主的描述,括号里面是我自己的理解。

这条皮带有高低速,可以正反转,皮带有15种速度(这跟该变频器多段速最多十五种速度吻合),每种速度分别可调(只调一个方向的高速,低速是固定的,而且是采用按钮加减速,如果现场设备真的能每种速度分别可调的话,那多段速是无法实现这样的功能的。)。
变频器的频率信号给定方式设置是“0” (这个设置对该变频器是采用那种调频方式起最关键的作用,0是采用键盘面板设定,也就是说不可能是模拟量,UP/Down,通信,这些方式来调频了,但可以是多段速)

变频器的X1-----X4的设置未改变,(设置未改变,什么意思,意思是说采用默认设置?)
变频器的C5------C19这15段都设有设置频率 (如果不是多段速,这里为什么要设置,还是说默认设置也是有频率的,但默认数值应该是同一个设置值吧?)

当按下加速按钮时,假如刚好是第一种速度,按按钮增加了5HZ,变频器参数C5设置是100HZ,那么它将在这100HZ的基础上叠加5HZ为105HZ,(假如是采用模拟量,up/down,这些方式的话,可能频率不会非常准确,会有一点小小的偏差,也不可能是通信,因为楼主自己说不可能,如果是多段速的话,这个频率就会非常的准确稳定。)按钮按的时间越长,加的频率越高,而且这个频率可以存储。变频器除了7条控制线、电源线及电机线外,没有通信之类的任何线了。

疑问:1如果X1------X4不是15种速度的选择信号,那么变频器里的设置为什么又对得上,难道是迷魂战?(如果是多段速的话,X1--X4刚好对应15种频率)
2频率给定用按钮,为何参数设置是键盘给定?(如果频率是采用X1--X4端子进行多段速控制的话,跟参数设置是键盘给定是不矛盾的,因为这个键盘给定的是X1---X4都不起作用的情况下的设置频率,也就是说加上这个频率皮带一共有十六个速度。这里的设置是用键盘给定,就决定了不可能是其它的调频方式了,知道吗、)
3这个加减速是如何控制的?(这个要看plc程序是如何给定的。)
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(youzida_121) 真诚感谢!
  • 下载积分:+5(guochunyi) 好贴好贴!
    zrsheng
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 278 个
    工控威望: 435 点
    下载积分: 11361 分
    在线时间: 1021(小时)
    注册时间: 2009-08-12
    最后登录: 2019-09-14
    查看zrsheng的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-03-12 16:48
    引用
    引用第22楼youzida_121于2014-03-12 12:48发表的  :

    如果是多段速加UP/DOWN的话,应该是10条控制线,正转、反转、高速、UP/DOWN 、x1------x4及公共线,而不是7条。

    从你说的这段话,就知道你对变频器还没理解透,从频率给定这个参数来看,调频的方式是唯一的,至少我所接触过的变频器,都是这样的,从没见过还有可以几种调频方式混搭使用。
    zrsheng
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 278 个
    工控威望: 435 点
    下载积分: 11361 分
    在线时间: 1021(小时)
    注册时间: 2009-08-12
    最后登录: 2019-09-14
    查看zrsheng的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-03-13 20:20
    看你电柜操作面板挺简单,plc程序步数倒不少,注释也很详细,谢谢分享
    电机频率这么高?