zmy450365
超越梦想
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 787 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2011-12-21
最后登录: 2020-05-31
查看zmy450365的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-08 21:47
本人在人造板厂做电工;现在刚刚改造好利用高速计数器定长切割板坯;要求每一张板子在2520mm;不能偏差10mm;首先编码器没有合适的地方装;因此在45kw的变频器电动机输出上装码盘;平均等分24个孔;通过接近开关来测量脉冲;理论上可以精确到1mm,但是现在就试这台电动机运行的话;很正确;如果车间里面20多台变频器电动机全部开起了;那么干扰脉冲;瞬间脉冲乱跳;用屏蔽线也不行;解决不了干扰;请求各位朋友;有没有可靠的方法能消除干扰;谢谢提供宝贵经验;谢谢;