再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-08 21:06
图片:
漏电保户断路器是否可以用在机器上~~!??
它是有这种应用的设计的吗?
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
解振斌
学习学
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 232 点
下载积分: 641 分
在线时间: 451(小时)
注册时间: 2010-03-30
最后登录: 2024-12-27
查看解振斌的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-16 11:49
这是DZ47型组合开关,你的是3P/C32A 开关 。开关可以调换的。
       DZ47断路器主要区别在于脱扣曲线不同:C型大多用于阻性负载,d型大多用于具有感性负载
一般情况下C型瞬时脱扣电流为5---8倍Ie(额定电流),D型为8---12倍Ie(额定电流)。

            
             我们选项一般都是按着         C型照明用                         D型电机用
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(再见理想) 真诚感谢!
    解振斌
    学习学
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 198 个
    工控威望: 232 点
    下载积分: 641 分
    在线时间: 451(小时)
    注册时间: 2010-03-30
    最后登录: 2024-12-27
    查看解振斌的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-03-16 11:56
    [quote]引用第21楼解振斌于2014-03-16 11:49发表的  :
    这是DZ47型组合开关,你的是3P/C32A 开关 。开关可以调换的。
           DZ47断路器主要区别在于脱扣曲线不同:C型大多用于阻性负载,d型大多用于具有感性负载
    一般情况下C型瞬时脱扣电流为5---8倍Ie(额定电流),D型为8---12倍Ie(额定电流)。

                
    要是加热用还得看你加热管额定电压 如:380V 功率12KW=18.24A  可以用此开关。