编写程序都有一段时间了,现在手头上遇到一个颇有难度的问题。
工作过程如下:有A和B两个地方,A和B相距40米,现要求在A点输入数值后在B点可以观看或更改。
(是否要用两个人机界面?是否要用两个PLC?要不要加通信模块?等)
望各位给点意见,谢谢。
jx_einstein
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-30 15:24
每一种品牌的PLC都可以组网,485,40米没问题
jx_einstein
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-30 17:37
老板肯出钱的话,直接S7300,用PROFIBS
楼主留言:
S7300是不是西门子的?它有什么优点?我之前是用三菱的编,如果用西门子的就麻烦点。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(daviddavid) 感谢分享