有350kw左右,几乎一天24小时运行,求该用多大变压器,求具体计算公式。 或加我扣扣给我讲解一下,谢谢各位。QQ526357932
分享
ldkj0550
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
11 个
工控威望:
129 点
下载积分:
2166 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2014-02-02
最后登录:
2014-04-09
查看ldkj0550的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-03-09 16:21
全看
|
小
中
大
用315Kva的变压器完全满足需求。另如大多是感性负载的话,补偿要跟上。
老兵新传
分享
ldkj0550
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
11 个
工控威望:
129 点
下载积分:
2166 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2014-02-02
最后登录:
2014-04-09
查看ldkj0550的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-03-09 16:26
全看
|
小
中
大
7楼的做法不可取。跟据用电量就算出你的变压器的容量了!
老兵新传
分享
ldkj0550
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
11 个
工控威望:
129 点
下载积分:
2166 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2014-02-02
最后登录:
2014-04-09
查看ldkj0550的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2014-03-09 16:30
全看
|
小
中
大
350KW是总装机容量的话。它的同时率取0.7就行了。