有350kw左右,几乎一天24小时运行,求该用多大变压器,求具体计算公式。 或加我扣扣给我讲解一下,谢谢各位。QQ526357932
分享
wul2.4g
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1977 个
工控威望:
2156 点
下载积分:
48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间:
2009-07-30
最后登录:
2024-11-18
查看wul2.4g的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-03-08 12:51
全看
|
小
中
大
上630KVA的变压器。额定电流909A,至于计算,一般粗算是容量除以1.4,变压器的最好的利用率是70%或者80%,要在变压器房间内装空调。
分享
wul2.4g
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1977 个
工控威望:
2156 点
下载积分:
48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间:
2009-07-30
最后登录:
2024-11-18
查看wul2.4g的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-03-08 19:47
全看
|
小
中
大
您可以看一下变压器的相关书集,也可看一下终端上的最大负荷,如果350KW,315KVA的变压器是带不动的。315KVA只是一个容量,315KVA的变压器的额定电流是454A,而您说负载是350KW,如果负载的功率因数是1,电流为505A,如果功率因数为0.8,电流是631A,这样您自己去看好了。这带得动吗?
分享
wul2.4g
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1977 个
工控威望:
2156 点
下载积分:
48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间:
2009-07-30
最后登录:
2024-11-18
查看wul2.4g的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2014-03-08 19:52
全看
|
小
中
大
4楼说的不错,变压器可以超负荷,但最大不可超过15%两个小时,且变压器负载超过80%,利用率下降,发热严重。电压也会不稳定,这样一来,所有用电器的寿命都将受到影响!!!