youzida_121
由自达
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2011-02-15
最后登录: 2024-09-08
查看youzida_121的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-06 20:35
图片:
这是配电开关室内的无功补偿柜的图纸,这排无功补偿柜实际接在B点,但总感觉变压器总开关的电流偏大,这排电容柜的接线位置可能有问题,但又说不清楚为什么,大家帮我分析看看,谢谢。
yangxiliang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 191 点
下载积分: 591 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2009-03-30
最后登录: 2021-01-06
查看yangxiliang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-18 21:41
装在A.C.B 的点都可以,但互感器一定要装在C线上,也就取样信号的互感器