无功补偿电容柜在电路中的接法
上一主题
下一主题
youzida_121
由自达
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
188 个
工控威望:
900 点
下载积分:
1955 分
在线时间: 285(小时)
注册时间:
2011-02-15
最后登录:
2024-09-08
查看youzida_121的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-03-06 20:35
全看
|
小
中
大
图片:
这是配电开关室内的无功补偿柜的图纸,这排无功补偿柜实际接在B点,但总感觉变压器总开关的电流偏大,这排电容柜的接线位置可能有问题,但又说不清楚为什么,大家帮我分析看看,谢谢。
分享
张栋岭
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
88 个
工控威望:
222 点
下载积分:
6000 分
在线时间: 116(小时)
注册时间:
2013-05-27
最后登录:
2024-09-19
查看张栋岭的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-03-07 08:32
全看
|
小
中
大
集中补偿接在哪点一样只要是主母排就行,主要看功率因数控制仪电流取样位置是很重要的。总开关电流偏大不要感觉要看仪表,功率因数补到多少,我的单位是不求有功但求无过只补到0.94-0.96,追求1太危险物业的追求到1发生系统谐振炸补偿柜系统过压损坏了大量的设备,谐振过流会造成主开关跳闸时间很短的。