请问一下大家,目前我的控制要求是,编码器使用500脉冲,丝杆转一圈是12.7MM,我是用编码器做反馈信号,请问编码器无法匹配一比一,假如我在触摸屏上面设置10MM,计数器走到10MM切刀输出,辊筒编码器反馈回来数据是393.7,要怎么去计算一比一?
分享
dickson325
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
123 点
下载积分:
3525 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2013-11-05
最后登录:
2018-09-17
查看dickson325的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-03-06 20:32
全看
|
小
中
大
计数器走到10MM切刀输出,辊筒编码器反馈回来数据是393.7
那應該表示393.7 / 10 =39.37 pulse/mm ,即每移動1mm會產生39.37個脈衝。
亦即絲桿轉一圈12.7mm = 編碼器送出了12.7 x 39.37 個脈衝,即大約為500個pulse。