用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
编码器控制
上一主题
下一主题
龙朝晖
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
298 个
工控威望:
487 点
下载积分:
462 分
在线时间: 136(小时)
注册时间:
2008-04-27
最后登录:
2023-04-07
查看龙朝晖的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-03-06 15:56
全看
|
小
中
大
请问一下大家,目前我的控制要求是,编码器使用500脉冲,丝杆转一圈是12.7MM,我是用编码器做反馈信号,请问编码器无法匹配一比一,假如我在触摸屏上面设置10MM,计数器走到10MM切刀输出,辊筒编码器反馈回来数据是393.7,要怎么去计算一比一?
分享
guafa58
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
170 个
工控威望:
386 点
下载积分:
2910 分
在线时间: 281(小时)
注册时间:
2010-10-28
最后登录:
2024-11-06
查看guafa58的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-03-08 17:51
全看
|
小
中
大
1.根据 编码器反馈脉冲500 pulse;丝杠螺距是12.7mm;
则, 脉冲当量是: 12.7mm / 500pulse = 0.0254 mm/pulse ;
2.你在PLC里面做个浮点除法;如你设置是 10 mm,那么得到 10 / 0.0254 =393.7 即 397或398个脉冲,通过高速计数来比较,就可以了;
3.你的设定数据 x mm,同2做除法,就OK;
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
编码器控制
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问