楼主  发表于: 2014-03-06 15:56
请问一下大家,目前我的控制要求是,编码器使用500脉冲,丝杆转一圈是12.7MM,我是用编码器做反馈信号,请问编码器无法匹配一比一,假如我在触摸屏上面设置10MM,计数器走到10MM切刀输出,辊筒编码器反馈回来数据是393.7,要怎么去计算一比一?
suk
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 238 点
下载积分: 2097 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2010-10-24
最后登录: 2024-08-15
查看suk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-08 15:33
浮点运算吧,直接在程序里面做好比例关系。