龙朝晖
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2008-04-27
最后登录: 2023-04-07
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-06 15:56
请问一下大家,目前我的控制要求是,编码器使用500脉冲,丝杆转一圈是12.7MM,我是用编码器做反馈信号,请问编码器无法匹配一比一,假如我在触摸屏上面设置10MM,计数器走到10MM切刀输出,辊筒编码器反馈回来数据是393.7,要怎么去计算一比一?
lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-06-11
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-06 16:34
要乘以一个系数的。12.7/500=0.0254