75KW的线要选多粗
上一主题
下一主题
liudehai
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
107 个
工控威望:
239 点
下载积分:
869 分
在线时间: 149(小时)
注册时间:
2011-02-22
最后登录:
2012-06-05
查看liudehai的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-03-29 22:06
全看
|
小
中
大
这个算的对吗?
分享
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
558 个
工控威望:
843 点
下载积分:
18120 分
在线时间: 342(小时)
注册时间:
2009-01-15
最后登录:
2024-09-20
查看suuy79的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-30 09:06
全看
|
小
中
大
对于国标线,我给你口诀:10下五,10O上二,25、35四三界,70、95两倍半,铜线升级算,裸线乘1倍,穿管、温度八、九折。
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(祥林嫂) 热心助人
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
75KW的线要选多粗
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问