75KW的线要选多粗
上一主题
下一主题
liudehai
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
107 个
工控威望:
239 点
下载积分:
869 分
在线时间: 149(小时)
注册时间:
2011-02-22
最后登录:
2012-06-05
查看liudehai的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-03-29 22:06
全看
|
小
中
大
这个算的对吗?
分享
zxrom
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
68 个
工控威望:
204 点
下载积分:
4150 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2012-02-25
最后登录:
2017-06-30
查看zxrom的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-30 20:31
全看
|
小
中
大
1楼正解,这软件有点坑爹啊,一般空调柜机才多大功率,推荐电源线都不会低于4mm^2,
实际选用还需根据电缆芯数、架空还是埋地、电缆材料综合考虑,
电缆载流量对照表及选线口诀.pdf
(235 K) 下载次数:9
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(liudehai) 感谢分享