liudehai
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 239 点
下载积分: 869 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2011-02-22
最后登录: 2012-06-05
查看liudehai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-29 22:06

这个算的对吗?
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 912 个
工控威望: 6785 点
下载积分: 5550 分
在线时间: 290(小时)
注册时间: 2012-02-13
最后登录: 2019-03-28
查看祥林嫂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-30 08:34
要看负载类型的~一般电机,配电距离是20的话~75KW 乘以2~电流是150A
铜线一般是4~6现在的线质量不敢恭维~25到35的线就可以了~
前提是确定负载哦
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 912 个
工控威望: 6785 点
下载积分: 5550 分
在线时间: 290(小时)
注册时间: 2012-02-13
最后登录: 2019-03-28
查看祥林嫂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-30 08:35
楼主的计算软件不可信赖