用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
75KW的线要选多粗
上一主题
下一主题
liudehai
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
107 个
工控威望:
239 点
下载积分:
869 分
在线时间: 149(小时)
注册时间:
2011-02-22
最后登录:
2012-06-05
查看liudehai的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-03-29 22:06
全看
|
小
中
大
这个算的对吗?
分享
dghui
爱看看
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
130 个
工控威望:
241 点
下载积分:
6572 分
在线时间: 52(小时)
注册时间:
2010-04-28
最后登录:
2022-04-01
查看dghui的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-31 00:35
全看
|
小
中
大
可以估算了,看看多长距离。
东方不败
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
75KW的线要选多粗
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问