我想运用模拟量来控制变频器的频率,硬件有plc,触摸屏,变频器,和模拟量模块4AD,是不是我输出一个4-20MA的电流出来给变频器就可以控制变频器的频率了吗?
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
分享
小陈故事
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
52 个
工控威望:
205 点
下载积分:
12489 分
在线时间: 158(小时)
注册时间:
2013-04-12
最后登录:
2022-02-10
查看小陈故事的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-03-05 23:13
全看
|
小
中
大
引用
引用第5楼yamqq于2014-03-05 14:07发表的 :
用触摸屏的modbus协议可以直接通信变频器改频率的
貌似楼主是说用模拟量来控制变频器吧,如果直接用触摸屏的MODUBUS协议(不用PLC的D/A模块)因该达不到楼主的要求吧。