我想运用模拟量来控制变频器的频率,硬件有plc,触摸屏,变频器,和模拟量模块4AD,是不是我输出一个4-20MA的电流出来给变频器就可以控制变频器的频率了吗?
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
分享
dream2012
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
143 个
工控威望:
277 点
下载积分:
1080 分
在线时间: 160(小时)
注册时间:
2011-10-17
最后登录:
2020-06-26
查看dream2012的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-03-06 11:49
全看
|
小
中
大
变频器的频率可以由很多种方式实现,比如模拟量,通讯,外部端子实现的多段速等;
至于你所列出的硬件,是不足以实现的,因为模拟量模块AD是属于模拟量输入类型;你若想通过模拟量输出来控制变频器,应该选的DA类型的模块,这点务必要注意,尤其是采购的时候。
整体思路是触摸屏操作,通过通讯方式写入PLC内存地址,PLC主机控制模拟量输出模块输出电压或者电流信号,最后到变频器的模拟信号接收端。至于变频器的频率给定,修改变频器的参数即可。