用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
在触摸屏上修改变频器的输出频率
上一主题
下一主题
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
506 个
工控威望:
812 点
下载积分:
8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间:
2011-06-02
最后登录:
2022-02-12
查看scw威伟的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-03-04 22:09
全看
|
小
中
大
我想运用模拟量来控制变频器的频率,硬件有plc,触摸屏,变频器,和模拟量模块4AD,是不是我输出一个4-20MA的电流出来给变频器就可以控制变频器的频率了吗?
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
分享
dream2012
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
143 个
工控威望:
277 点
下载积分:
1080 分
在线时间: 160(小时)
注册时间:
2011-10-17
最后登录:
2020-06-26
查看dream2012的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-03-06 11:49
全看
|
小
中
大
变频器的频率可以由很多种方式实现,比如模拟量,通讯,外部端子实现的多段速等;
至于你所列出的硬件,是不足以实现的,因为模拟量模块AD是属于模拟量输入类型;你若想通过模拟量输出来控制变频器,应该选的DA类型的模块,这点务必要注意,尤其是采购的时候。
整体思路是触摸屏操作,通过通讯方式写入PLC内存地址,PLC主机控制模拟量输出模块输出电压或者电流信号,最后到变频器的模拟信号接收端。至于变频器的频率给定,修改变频器的参数即可。
希望能帮到你
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(zhangli019) 热心助人!
下载积分:+1(小陈故事) 热心助人!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
在触摸屏上修改变频器的输出频率
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问