从程序可以看出 ,Q0.0是主接触器,Q0.1是星,Q0.2是角,
说危险,Q0.1 Q0.2 没有时差,也没有确认手段
若发生Q0.1未释放,Q0.2就吸和了,结果是啥?
当然可以用硬件线路互锁来保证,但编写程序要预想到一些特殊情况,其实解决起来也比较简单
1可将Q0.1 释放到Q0.2吸和加入500毫秒的时差,但若发生Q0.1所接的接触器因过流粘死不释放,还是会发生短路现象。
2或把两个接触器的辅助触点引至输入点,将程序中第二行和第三行的虚拟接触器触点变成实际的触点反馈。
另外个小毛病就是,星接触器容量通常小于主接触器,程序使主接触器与星接触器同时吸和,星接触器是带载吸和,寿命会大大缩短
星角启动过程应该是:
启动信号--封芯吸合--主接触吸和--延迟--封芯释放--封角吸合
这段程序看似和楼主的程序没什么区别,其实每个接触器的动作都有50-300毫秒的延迟,容量大的接触器会延迟长些
[ 此帖被醉湮邃虞在2014-03-07 18:48重新编辑 ]