小城万家
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 150 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2014-02-24
最后登录: 2014-11-25
查看小城万家的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-04 21:22
[]梯形图如下,请教一下为什么需要我用红色圆圈标记的那个常闭开关,我没有使用那个开关在S7-200模拟器中运行正常。
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
注册时间: 2009-01-16
最后登录: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-06 08:58
就这段程序而讲,有没有这个接点,效果是一样的,
T37在Q0.2=1后复位,这个T37的接点可能会在程序的其他地方用到,

这样的星角启动程序是很危险的,这段程序若用于实际,发生主干线短路事故的几率非常大
因此这肯定不是一个完整的星角启动程序,你只是摘出了一小段而已。

其实读别人的程序很累,读懂思想就可以了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(小城万家)
  • 棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
    http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
    醉湮邃虞
    醉湮邃虞话老黑
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 229 个
    工控威望: 409 点
    下载积分: 1577 分
    在线时间: 209(小时)
    注册时间: 2009-01-16
    最后登录: 2015-03-18
    查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-03-07 18:31
    从程序可以看出 ,Q0.0是主接触器,Q0.1是星,Q0.2是角,
    说危险,Q0.1 Q0.2 没有时差,也没有确认手段
    若发生Q0.1未释放,Q0.2就吸和了,结果是啥?
    当然可以用硬件线路互锁来保证,但编写程序要预想到一些特殊情况,其实解决起来也比较简单

    1可将Q0.1 释放到Q0.2吸和加入500毫秒的时差,但若发生Q0.1所接的接触器因过流粘死不释放,还是会发生短路现象。
    2或把两个接触器的辅助触点引至输入点,将程序中第二行和第三行的虚拟接触器触点变成实际的触点反馈。

    另外个小毛病就是,星接触器容量通常小于主接触器,程序使主接触器与星接触器同时吸和,星接触器是带载吸和,寿命会大大缩短
    星角启动过程应该是:
    启动信号--封芯吸合--主接触吸和--延迟--封芯释放--封角吸合




    这段程序看似和楼主的程序没什么区别,其实每个接触器的动作都有50-300毫秒的延迟,容量大的接触器会延迟长些
    [ 此帖被醉湮邃虞在2014-03-07 18:48重新编辑 ]
    棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
    http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812