梯形图如下,请教一下为什么需要我用红色圆圈标记的那个常闭开关,我没有使用那个开关在S7-200模拟器中运行正常。
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-04-25 11:29
全看
|
小
中
大
这个程序实际上大家都知道是从继电器控制的电路中,按原样移植过来的。
其目的是想在星-三角启动完毕后,停止定时器的工作(延长使用寿命为主)。但是在PLC编程而言,这个定时器在启动完毕后是否工作没有实际的意义。
大家在有关转换时的时间实际上在程序中讨论,只是增加了这个控制的理念。关键是必须在外部输出端子后添加实际的接触器触点互锁,或者直接使用星-三角专用接触器(带机械互锁的那种)