有一台出厂几年的设备,PLC用的是CP1E-20DR。前几天出现这样一个问题:计数器000的设定值是用D102设定,当设定数大于9时:计数器显示错误,小于或等于9时可以。清空内存好几次也不行,D102设定为BCD或十进制都不行。请问各位大侠是什么问题?谢谢大家!
358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1029(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-09-19
查看358273433的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-06 08:01
位数肯定没错。在一小时后问题自动消除了。