程元乾
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 358 点
下载积分: 1542 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2008-01-29
最后登录: 2023-11-09
查看程元乾的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-29 18:12
图片:
图片:
             有台FX1S的PLC里面有段程序是通过调节VR1的大小来改变T50定时长短的。现在VR1怎么调D100的在线监控值都是20.我怀疑VR1坏了,就把MUL D8030 K4  D100这一步删了,换成 MOV   K100    D100程序写入后监控运行时发现D100当前值还是20.我将PLC内存清空后写入后还是这样。请问这是怎么回事,
[ 此帖被程元乾在2012-03-30 22:05重新编辑 ]
附件: 20120329.zip (12 K) 下载次数:21
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
roverji
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 331 点
下载积分: 3361 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2009-05-13
最后登录: 2021-05-15
查看roverji的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-30 12:04
图片:
MUL是乘法指令不是除法指令,
除法指令是DIV,
调节VR,监视D8030或D8031能在0到255之间变化VR就是好的。
roverji
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 331 点
下载积分: 3361 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2009-05-13
最后登录: 2021-05-15
查看roverji的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-30 20:20
引用
引用第10楼程元乾于2012-03-30 19:52发表的  :
VR1和VR2怎么调D100和的D102的值都是20

调VR1看D8030,调VR2看D8031