a888888
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 434 个
工控威望: 477 点
下载积分: 4346 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 2007-12-03
最后登录: 2014-08-17
查看a888888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-29 17:03
今天我去一个公司面试!公司是做不锈钢切管机的!控制简单就只有12点加一个屏和一个变频器!控制器一切都是国产的(我不知道牌子)!机械和电柜我都没有看到!只是总经理说:他们以前买了这套控制就去了10W现在想多开发其它相关机械!还想改改现在的这系统!现在的系统就是变频器控制一台马达.,马达是380V2.2KW,机械做了有5年了老是变频器烧,马达没事!后来就把变频器改大到3KW了但还是老问题!他说变频器不报警就烧!同行这是怎么回事??
我个人理解:1:可能是变频器的参数设定不好?
            2:可能没有加制动电阻!(机械就像手切割机一样!断电后还在转动!这是我问了的!)
            3:频繁启动大约20秒!(他们测过切管时的最大电流13A  !这和启动么有关系!启动时是空载!)
            4:我要求看实际情况,变频器的参数设定。(控制方法(我想用多段速)《但他们现在建新厂还没有生产就看不到了》)
dujiang100
我是一只小小鸟
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 440 个
工控威望: 642 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2011-03-11
最后登录: 2024-05-22
查看dujiang100的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-06 14:50
   我们厂有几十台频器,有些天一台机床的那一个电机的变频器也老是坏,坏模块。先一直找不到原因,感觉一切东西都是正常的,还怀疑变频器有什么质量问题。后来,在坏了好几个变频器后,终于查明,是线路一个地方,在震动的情况下对地短路,变频器在来不及保护的情况下损坏。去把线路查一下。