000518
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 309 点
下载积分: 1064 分
在线时间: 419(小时)
注册时间: 2008-12-18
最后登录: 2024-12-26
查看000518的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-02 16:19
一般的星-三角启动的PLC程序,如果星-交流接触器损坏,会导致直接启动。如果三角-接触器损坏,会导致启动后不能正常运行。为了可靠,求一个有交流接触器辅助触点反馈的PLC程序。
fsjnzhy
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1129 个
工控威望: 2294 点
下载积分: 109010 分
在线时间: 1309(小时)
注册时间: 2011-12-15
最后登录: 2022-09-28
查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-02 16:37
只要星启动交流接触器用一个常开触点和三角运行交流接触器用一个常闭触点就ok
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(000518) 真诚感谢!