最近在考虑一个问题,可不可以将继电器输出改为晶体管输出来作为高速脉冲控制定位。有没有朋友做过。讨论下。
分享
心情不错
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
821 个
工控威望:
908 点
下载积分:
7032 分
在线时间: 1621(小时)
注册时间:
2007-07-13
最后登录:
2024-12-23
查看心情不错的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-03-04 14:18
全看
|
小
中
大
可以滴,俺就改过,因为库房里刚好有MR的,只为了控制1台伺服,所以就找三菱的供货商改的,现在已经用了8年了,运行正常。