有一条小输送带需要根据信号做频繁的启动停止,具体是转动两秒左右后,停止三秒,然后再转两秒。时间不定根据信号来。
用变频电机加变频器能够做到吗,如果能具体应该选什么样的电机和变频器。用伺服成本太高了
killking998
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 927 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17389 分
在线时间: 1713(小时)
注册时间: 2007-08-07
最后登录: 2024-06-24
查看killking998的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-02 19:27
对楼上说的很对变频器完全没有问题我用过正转700MS反转700MS