木木2012
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 293 个
工控威望: 2167 点
下载积分: 31796 分
在线时间: 830(小时)
注册时间: 2012-12-04
最后登录: 2023-07-12
查看木木2012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-01 08:57
求助:现在需要两台设备对接,两台设备内都有提供24V电源,由于担心对接后两个开关开关电源的0V之间有电压差存在,现考虑将两个开关电源的0V短接起来,请问这样做合不合理?谢谢!
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-11-21
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-01 09:28
接到某开关电源+24V端的负载总功率小于等于该开关电源的功率能力就可以。
换句话说,24V电源的总功率是两个开关电源的功率之和,但要合理分配负载,不能超过各自能负载的功率。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(木木2012) 真诚感谢!
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。