求助:现在需要两台设备对接,两台设备内都有提供24V电源,由于担心对接后两个开关开关电源的0V之间有电压差存在,现考虑将两个开关电源的0V短接起来,请问这样做合不合理?谢谢!
xiejun8103
三人行,必有我师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2009-10-26
最后登录: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-01 12:51
其实完全可以两开关电源并接,正接正,负接负。功率为二电源之和。最好同品牌。