田峻铭
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 117 点
下载积分: 596 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2014-02-28
最后登录: 2014-03-30
查看田峻铭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-01 01:31
PLSR K1200 K2000 K200 Y000,如果正常走完这个程序,会先加速,再减速停止,但如果中途按停止按钮,会突然停止,如果要求按停止按钮后减速停止,请教步进电机减速停止程序。跪求各位了!
dream2012
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1080 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2011-10-17
最后登录: 2020-06-26
查看dream2012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-06 15:46
2楼的兄弟,定位指令是可以有单独的加减速时间设定;
但是问题是如果人为的在中间环节也就是楼主说的触发信号,需要马上做减速停止
那你之前的定位指令流程怎么处理?
dream2012
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1080 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2011-10-17
最后登录: 2020-06-26
查看dream2012的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-06 16:19
在台达PLC技术交流群有人已经提到这个方法了,应用了对标、遮蔽功能。
有兴趣的可以看看,参考台达PLC手册
DVP-ES2_EX2_SS2_SA2_SX2-Program_O_SC_20100804
第232页。  