75771359
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 123 点
下载积分: 507 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2012-11-02
最后登录: 2015-06-05
查看75771359的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-28 21:08
在学习中组态了电源,CPU314,331模块。所有订货号,固件正确。下载后331模块SF灯常亮。求解!
1 PS 307 2A 订货号6ES7 307-1BAOO-OABO
2 CPU 314 订货号6ES7 314-1AG13-OABO 固件V2.6 MPI地址2
4 Al8X13Bit 订货号6ES7 331-1KFO2-OABO I地址256…271
75771359
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 123 点
下载积分: 507 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2012-11-02
最后登录: 2015-06-05
查看75771359的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-05 21:21
引用
引用第1楼guochunyi于2014-03-01 07:31发表的  :
检查测量类型的设置和是否接入了电源,传感器。

现已解决:原因是模块前盖板是6ES7 331-1KFO2-OABO,经检查模块侧面订货号是6ES7 332-5HF00-OAOB.
不知是谁把前盖板按错了。重新组态正常。