baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
注册时间: 2012-08-20
最后登录: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-28 20:30
三菱MR-J3-A的伺服  如何使用内部电源啊   听说可以不用外接24V电源   要怎么接线呢

还有   CN1的1号脚与那个脚有15V的电压啊
[ 此帖被baiqrmai在2014-03-01 19:24重新编辑 ]
承接各行业自动化设备维修.改造,伺服,步进,PLC,触摸屏编程,上位机设计电气制做,各种自动化工程安装,电柜制作。陈工13530398214
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-19 18:11
J3需要外接电源,我都是用DC24V,一切正常